这是陈年旧事了,今天突然想起发出来让大家讨论一下。
如图所示,电机好像是15KW的,我们用一个大的管钳卡紧电机轴不让电机转动,然后启动变频器,频率上升直到几十HZ,电流却不大,也没有报警

变频器VF模式和矢量模式都一样的现像

这种现像正常吗?
附件 11.jpg
[此贴子已经被作者于2019/8/18 18:11:26编辑过]
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7587
莫头脑
文章数:559
年度积分:596
历史总积分:7587
注册时间:2013/2/1
发站内信
发表于:2019/8/18 18:17:41
#1楼
很正常很多场合用到……
21475
liuxd6909
文章数:11819
年度积分:331
历史总积分:21475
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/8/18 20:34:45
#2楼
也许是由于 变频器允许短时间过载的的原因 吧
思想决定高度
15392
goldage
文章数:9164
年度积分:1323
历史总积分:15392
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/18 20:45:50
#3楼
不正常,出现这样的状况要看你的变频器和电机搭配,如果你的变频器比较大,但是电机却是比较小,时间比较段会遇到,曾经遇到过的是紫日变频3.7拖1.1的电机,波箱卡死,但是时间长了还是会报警。如果是工作在张力控制的状况下会有类似,但变频器会显示频率几乎为0
5886
蜀中之首
文章数:3960
年度积分:1153
历史总积分:5886
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/8/18 21:16:41
#4楼
电机--接触器没吸合表情---变频器
10626
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:193
历史总积分:10626
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/18 21:43:14
#5楼
V/F方式也许有可能,但矢量控制模式就很不正常了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8549
蛇会大学
文章数:3569
年度积分:509
历史总积分:8549
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/18 22:35:30
#6楼
以下是引用goldage2019/8/18 20:45:50的发言:
不正常,出现这样的状况要看你的变频器和电机搭配,如果你的变频器比较大,但是电机却是比较小,时间比较段会遇到,曾经遇到过的是紫日变频3.7拖1.1的电机,波箱卡死,但是时间长了还是会报警。如果是工作在张力控制的状况下会有类似,但变频器会显示频率几乎为0

变频器是新的,大部份参数是出厂默认参数

我们几个人抓紧管钳,然后开启变频器,变频器显示的电流比额定电流要小
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
8549
蛇会大学
文章数:3569
年度积分:509
历史总积分:8549
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/18 22:36:30
#7楼
以下是引用yanli72342019/8/18 21:43:14的发言:
V/F方式也许有可能,但矢量控制模式就很不正常了。
VF方式堵转不会过流?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
8549
蛇会大学
文章数:3569
年度积分:509
历史总积分:8549
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/8/18 22:37:43
#8楼
以下是引用蜀中之首2019/8/18 21:16:41的发言:
电机--接触器没吸合表情---变频器

不,在现场都听到频率上升的声音了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10626
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:193
历史总积分:10626
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/8/18 23:07:52
#9楼
以下是引用蛇会大学2019/8/18 22:36:30的发言:
以下是引用yanli72342019/8/18 21:43:14的发言:
V/F方式也许有可能,但矢量控制模式就很不正常了。
VF方式堵转不会过流?
正常情况下,会过流的,但频率还会往上增加;矢量控制模式,频率不应该增加了。矢量控制一般是无传感器矢量速度控制的简称。当然,还有矢量转矩控制,但这种一般会声明是转矩。矢量控制模式显示的频率,应该不是变频器的输出频率,而是根据电机的转速折算的,可以看成电机的实际转速(如25Hz,就是额定转速的一半)。你这个都堵转了,频率显示应该不超过5Hz。