鼎鼎彩票

中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

台达论坛

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛鼎鼎彩票 台达PLC → 浏览主题: 台达plc-eh2用什么指令或程序能把输入模块的数值显示在仪表上呢?
发表新帖 回复该主题
回帖:63个,阅读:801 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
* 帖子主题:

台达plc-eh2用什么指令或程序能把输入模块的数值显示在仪表上呢?

分享到
2789
121111115
文章数:1153
年度积分:727
历史总积分:2789
品牌积分(台达):38
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/25 9:44:15
#30楼
你需要把你要发送的数据转换成双精度浮点数,然后分别替换协议格式里的寄存器D17-D20,然后整体读取D10到D20的数据计算一个CRC16 替换D21和D22   完成以上操作以后在触发RS发送即可
316
平安JQ1U
文章数:76
年度积分:316
历史总积分:316
品牌积分(台达):73
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/25 10:01:07
#31楼
谢谢老师,您已经说的很详细了,我刚接触,还不是很理解,好好分析下,不懂的还得打扰您,方便加个QQ么,1324252880
此帖发自手机工控论坛
316
平安JQ1U
文章数:76
年度积分:316
历史总积分:316
品牌积分(台达):73
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/26 7:57:54
#32楼
以下是引用1211111152019/7/25 9:44:15的发言:
你需要把你要发送的数据转换成双精度浮点数,然后分别替换协议格式里的寄存器D17-D20,然后整体读取D10到D20的数据计算一个CRC16 替换D21和D22   完成以上操作以后在触发RS发送即可
老师好,昨天看了有关双精度浮点数,只知道是64位数值。
1.不知道用哪个指令把数据转换成双精度浮点数。
2.还有个问题,就是把双精度浮点数输入到相应的寄存器里,最后再经过rs触发到仪表显示,它会随着模拟量的变化而变化么?
此帖发自手机工控论坛
2789
121111115
文章数:1153
年度积分:727
历史总积分:2789
品牌积分(台达):38
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/26 8:27:45
#33楼
以下是引用平安JQ1U2019/7/26 7:57:54的发言:
1.台达PLC有BIN整数转浮点数的指令,在数据转换那一栏里我记得是DFLT,你查手册,看帮助。
2.会随着变化,模拟量采集和数据转换前都用M1000,保证一直执行就可以随着变化。
316
平安JQ1U
文章数:76
年度积分:316
历史总积分:316
品牌积分(台达):73
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/26 20:53:11
#34楼
以下是引用1211111152019/7/26 8:27:45的发言:
发表于:2019/7/26 20:56:28
#35楼
老师,转换出来的是十位数,110 100 4800
附件 4.jpg
316
平安JQ1U
文章数:76
年度积分:316
历史总积分:316
品牌积分(台达):73
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/26 21:12:31
#36楼
老师,是把这10个数字放入D17-D20么?怎么弄?
316
平安JQ1U
文章数:76
年度积分:316
历史总积分:316
品牌积分(台达):73
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/27 9:55:11
#37楼
附件 8.jpg

附件 9.jpg

老师,3F80 0000和4248 0000是不是单精浮点数啊?
2789
121111115
文章数:1153
年度积分:727
历史总积分:2789
品牌积分(台达):38
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/7/29 8:26:38
#38楼
以下是引用平安JQ1U2019/7/27 9:55:11的发言:
附件 8.jpg

附件 9.jpg

老师,3F80 0000和4248 0000是不是单精浮点数啊?
是单精度的,我之前给你看错了,抱歉。
316
平安JQ1U
文章数:76
年度积分:316
历史总积分:316
品牌积分(台达):73
注册时间:2019/7/2
发站内信
发表于:2019/7/29 9:03:00
#39楼
以下是引用1211111152019/7/29 8:26:38的发言:
以下是引用平安JQ1U2019/7/27 9:55:11的发言:
附件 8.jpg

附件 9.jpg

老师,3F80 0000和4248 0000是不是单精浮点数啊?
是单精度的,我之前给你看错了,抱歉。
老师您太客气了,这几天我也在看手册,看百度,有很多也看不懂,有空时您费费心,看怎么能实现标题说的,谢谢了。
此帖发自手机工控论坛
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 colorfund.net, All Rights Reserved

280.8