达风系统的数控车床,外挂编码器测速,冷机状态下转速是正常的误差只有几转,但是运行3个小时左右转速就会往上加30转左右,然后我

把变频器的频率降下去3赫兹转速就正常了,结果第二天一运行又少了30转,不管是设置500转还是1000转都会少30转左右干了这么多年第

一次遇到这种情况

[此贴子已经被作者于2019/10/2 20:24:23编辑过]
15658
goldage
文章数:9328
年度积分:1589
历史总积分:15658
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/2 20:46:34
#1楼
这个建议检查一下你的控制系统的,似乎和工作温度有关,可否考虑加强系统的冷却环境?
13331
fsjnzhouyan
文章数:4371
年度积分:1054
历史总积分:13331
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/10/2 20:52:49
#2楼
检查皮带的松紧度
摸着石头过河,走自己的路吧!
74821
ZCMY 版主
文章数:44676
年度积分:2056
历史总积分:74821
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/2 21:24:41
#3楼
没有用带PG反馈的矢量控制模式吧?
27601
YXBK 版主
文章数:13152
年度积分:2144
历史总积分:27601
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/3 15:57:07
#4楼
外挂编码器测速测的是哪个位置?电机与转动部分是什么传动方式?
大家一起学习
15658
goldage
文章数:9328
年度积分:1589
历史总积分:15658
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/3 21:25:13
#5楼
回复 #4楼 YXBK
我估计编码器和电机应该是同轴通过联轴器链接,应该不会通过同步带来链接
47750
kdrjl 版主
文章数:23951
年度积分:982
历史总积分:47750
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/4 8:14:20
#6楼
外挂编码器?就是说,编码器的信号没有进入变频器去闭环控制转速?那转速差就完全可能了。异步电机的滑差没做补偿?
我是你的朋友
12746
1053370790
文章数:3856
年度积分:545
历史总积分:12746
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2019/10/5 15:18:49
#7楼
数控车床,外挂编码器应该是接入数控系统中,系统给变频器一个模拟电压来控制转速。正常的时候变频器频率和转速高了之后频率是否一致,频率一致只能是认为机床连续运行后轴承位置有温升,润滑更好了,阻力小了,转速自然会高一点。再者高了30转也不影响产品的加工,机床也是低端机床,看配置的系统便知。
74821
ZCMY 版主
文章数:44676
年度积分:2056
历史总积分:74821
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/10/6 13:41:36
#8楼
对转速精度要求高的话,变频器使用带PG反馈功能的型号,另配一张PG卡(有些变频器会集成在主板上),一个编码器;